时序与实现已闭环原帖 9 个回答 · 574 次浏览|器件:Vivado 2017.4 / PicoZed 7030 SOM + FMC Carrier V1 (xc7z030sbg485-1)

一句话结论:ILA内部setup违例,可对相关CDC路径添加false path

现象

Implementation完成但时序不满足,TNS和WNS为负并标红

根因

时序报告显示ILA内部setup违例,设计存在CDC时序问题

可尝试的处理步骤

本文基于 AMD 客户社区(原 Xilinx 论坛)真实问答整理为中文要点,非原文转载;技术细节以原帖与 AMD 官方文档为准。