Zynq PS 配置已闭环原帖 9 个回答 · 954 次浏览|器件:XC7Z010-1CLG225C / Zynqberry TE 0726-02 / Vivado 2017.4 / SDK
一句话结论:将CAN时钟改为80MHz并按位定时计算器取值后CAN通信正常
CAN0通过EMIO接SN65HVD230收发器,用MiCan-Stick测试500kbps时信号时序不匹配
PS配置中CAN时钟默认100MHz,在500kbps下无法得到精确16 Time Quanta;改为80MHz并按CAN位定时计算器取值后正常
本文基于 AMD 客户社区(原 Xilinx 论坛)真实问答整理为中文要点,非原文转载;技术细节以原帖与 AMD 官方文档为准。
原帖:https://adaptivesupport.amd.com/s/question/0D52E00006hpgZJSAY/zynq-7000-can-peripheral-config-problem
相关标签:Zynq-7000 · CAN · clock-config · bit-timing
就这个问题继续问 AI → ← 返回 AMD 社区问答速查