IP 打包与升级已闭环原帖 9 个回答 · 434 次浏览|器件:Vivado / Zynq PS7(错误码:BD 41-1731)

一句话结论:在IP Packager中右键端口自动推断单比特接口类型即可解决

现象

连接时钟和中断时IP引脚类型为undef,与PS的clk/intr不匹配并报警告

根因

IP打包时端口未定义接口类型,需在IP Packager的端口与接口标签中推断接口类型

可尝试的处理步骤

本文基于 AMD 客户社区(原 Xilinx 论坛)真实问答整理为中文要点,非原文转载;技术细节以原帖与 AMD 官方文档为准。
原帖:https://adaptivesupport.amd.com/s/question/0D52E00006iHv0tSAC/trouble-connecting-clock-and-interrupts-between-

相关资料

Vivado 2022.1 添加 IP 仓库时挂起修改源码后打包IP未反映更改怎么办?Vitis统一IDE 2023.2无法从含自定义IP的XSA构建裸机应用

相关标签:Vivado · IP_Packager · Zynq · BD

就这个问题继续问 AI → ← 返回 AMD 社区问答速查