一句话结论:HR bank 不支持 LVDS,需外加 0201 终端电阻,切勿超压 VCCAUX/ADC

现象

Artix-7 的 HR bank 不支持 IOSTANDARD=LVDS,需要外部终端电阻

根因

Artix-7 的 HR bank 不支持 IOSTANDARD=LVDS,只能使用外部终端

可尝试的处理步骤

本文基于 AMD 客户社区(原 Xilinx 论坛)真实问答整理为中文要点,非原文转载;技术细节以原帖与 AMD 官方文档为准。
原帖:https://adaptivesupport.amd.com/s/question/0D54U00008TbFvUSAV/artix7-vccaux-vccint-vcco-issue-with-lvds-termin