fpga.love
EN App
知识库›AMD 社区问答速查›AC701 MIG IP 设置 IOSTANDARD/PACKAGE_PIN 报

AC701 MIG IP 设置 IOSTANDARD/PACKAGE_PIN 报严重警告如何解决

Vivado 报错与许可已闭环原帖 9 个回答 · 477 次浏览|器件:Vivado 2018.3 / AC701(错误码:Netlist 29-160)

一句话结论:应对实际外部时钟端口(如 sys_diff_clk)设置 IOSTANDARD,而非内部 MMCM 输出

现象

Vivado 2018.3 中 MIG IP 的 xdc 对 sys_clk_i 设置 IOSTANDARD 和 PACKAGE_PIN 时报 Netlist 29-160 严重警告

根因

sys_clk_i 是 MMCM 输出的内部生成信号,不是顶层端口,因此无法对其设置 pin 和 iostandard

可尝试的处理步骤

本文基于 AMD 客户社区(原 Xilinx 论坛)真实问答整理为中文要点,非原文转载;技术细节以原帖与 AMD 官方文档为准。
原帖:https://adaptivesupport.amd.com/s/question/0D52E00006hpNNKSA2/ac701-board-critical-warning-mig-ip-block-vivado

Vivado 报错词典解读

这条帖子的错误码在词典里有独立词条,含现象、根因与可执行步骤:

ERROR: [Netlist 29-160]
如何消除Netlist 29-160关于iostandard和PACKAGE_PIN的严重警告

相关资料

route_design报10734信号拥塞未布通怎么办Vivado中传感器demosaic IP无法综合如何解决?Vivado 2020.2 打开 block design 时崩溃如何解决

相关标签:Vivado · MIG · IOSTANDARD · Netlist-29-160

就这个问题继续问 AI → ← 返回 AMD 社区问答速查