fpga.love
EN App
知识库›AMD 社区问答速查›MIG约束报Netlist 29-160属性不存在如何解决

MIG约束报Netlist 29-160属性不存在如何解决

Vivado 报错与许可已闭环原帖 9 个回答 · 1.98K 次浏览|器件:Vivado 2013.4 / VC709 (7V690)(错误码:Netlist 29-160)

一句话结论:移除sys_rst上自加的IBUF(或按需重新生成MIG IP)即可消除该警告

现象

Vivado报Netlist 29-160关键警告,无法为pin对象设置VCCAUX_IO、IOSTANDARD等属性

根因

用户在MIG的sys_rst路径上额外添加了IBUF,使sys_rst不再直连顶层FPGA端口,而MIG生成的XDC用get_ports对其设属性,故报属性不存在

可尝试的处理步骤

本文基于 AMD 客户社区(原 Xilinx 论坛)真实问答整理为中文要点,非原文转载;技术细节以原帖与 AMD 官方文档为准。
原帖:https://adaptivesupport.amd.com/s/question/0D52E00006lLhFLSA0/netlist-29160-critical-warnings-nonexisting-prop

Vivado 报错词典解读

这条帖子的错误码在词典里有独立词条,含现象、根因与可执行步骤:

ERROR: [Netlist 29-160]
如何消除Netlist 29-160关于iostandard和PACKAGE_PIN的严重警告

常见问题

「MIG约束报Netlist 29-160属性不存在如何解决」的原因是什么?

用户在MIG的sys_rst路径上额外添加了IBUF,使sys_rst不再直连顶层FPGA端口,而MIG生成的XDC用get_ports对其设属性,故报属性不存在。

遇到这个问题该怎么解决?

可按以下顺序排查:①检查MIG生成的XDC中sys_rst相关约束(第654-656行使用get_ports);②确认sys_rst是否被用户自加的IBUF隔断;③移除自己添加的IBUF,使sys_rst直连顶层端口;④若时钟/参考时钟引脚在MIG GUI选为差分或单端但未连到端口,需以No Buffer选项重新生成MIG IP核。

这个问题涉及哪个器件或版本?

原帖涉及的器件与版本:Vivado 2013.4 / VC709 (7V690)(错误码:Netlist 29-160)。

相关资料

route_design报10734信号拥塞未布通怎么办Vivado中传感器demosaic IP无法综合如何解决?Vivado 2020.2 打开 block design 时崩溃如何解决

相关标签:Vivado · MIG · Netlist 29-160 · XDC