Spartan6 自定义板 JTAG 连接报错如何排查?

JTAG 与下载器已闭环原帖 9 个回答 · 448 次浏览|器件:XC6SLX100T-3FGG676C / XCF32PFSG48C

一句话结论:更换丝印为 FG48 的正品 Flash 后 JTAG 连接恢复正常

现象

用 JTAG 连接基于 XC6SLX100T 的自定义板时出现连接错误

根因

Flash 芯片丝印为 F48 而非 FG48,更换为 FG48 器件后问题解决,疑似非正品器件

可尝试的处理步骤

本文基于 AMD 客户社区(原 Xilinx 论坛)真实问答整理为中文要点,非原文转载;技术细节以原帖与 AMD 官方文档为准。
原帖:https://adaptivesupport.amd.com/s/question/0D52E00006hpjaCSAQ/spartan6-jtag-connection-error

常见问题

「Spartan6 自定义板 JTAG 连接报错如何排查?」的原因是什么?

Flash 芯片丝印为 F48 而非 FG48,更换为 FG48 器件后问题解决,疑似非正品器件。

遇到这个问题该怎么解决?

可按以下顺序排查:①检查 PC、下载线与板卡之间的连接;②确认电源轨是否稳定;③更换其他下载线尝试;④更换其他 PC/笔记本尝试。

这个问题涉及哪个器件或版本?

原帖涉及的器件与版本:XC6SLX100T-3FGG676C / XCF32PFSG48C。

相关资料

Vitis串口Hello World无法在Teraterm显示Spartan-6 能否不用 JTAG 直接配置 XCF32P PROM?WSL 下 JTAG 运行报段错误如何解决?